Metoda navoja i položaj ugradnje senzora rezidualne struje

Apr 15, 2019|

Prije navoja osjetnika rezidualne struje treba razdvojiti faznu liniju, N-liniju i PE-liniju u električnoj mreži. Fazna linija i linija N moraju zajedno proći kroz senzor zaostale struje, a PE linija ne može proći kroz transformator. U sistemu, ako N linija ne prolazi kroz transformator zajedno sa faznom linijom, kada je trofazno opterećenje neuravnoteženo, struja će teći kroz N-liniju, a detektor detektira trenutni signal, odnosno dolazi do kvara.

N linija između različitih kola nije više puta spojena ili uzemljena. U suprotnom će uzrokovati kvar. Kada sistem radi, vrijednost struje curenja je prevelika i javlja se alarm. Veliki dio je uzrokovan takvom situacijom. Ako PE linija prolazi kroz transformator zajedno sa linijom N i faznom linijom, to će takođe prouzrokovati odbacivanje ili neispravnost detektora za nadzor.

Ne moraju svi monitoringi rezidualne struje da prodru u faznu liniju u transformator. Može se isključiti metoda nadzora ukupne preostale struje TN-S sustava. Može proći samo jedan kabel kroz senzor zaostale struje. Prednost ove metode je da se može upotrijebiti mali senzor rezidualne struje za poboljšanje točnosti mjerenja; u kasnijoj fazi, ako transformator ne uspe, održavanje je zgodno.

Senzor rezidualne struje treba instalirati na mjestu koje je lako pristupiti i držati podalje od jakih magnetnih polja. Nema problema sa instalacijom transformatora. Transformator se može objesiti direktno na kabel ili fiksirati u razvodnoj kutiji. Instalacija i uključivanje gornjeg ili donjeg kraja prekidača ne utiče na nadzor zaštićene linije. Međutim, da bi se olakšalo održavanje u budućnosti, bolje je instalirati na donjem portu prekidača. Nije potrebno isključiti gornji prekidač za vrijeme održavanja isključivanja i isključiti prekidač samo na ovom nivou. Www.ctsensorducer.com


Pošaljite upit